Bem-vindo, Visitante
Nome do utilizador: Senha:

TÓPICO: Relação densidade de corrente versus potência de trafo

Relação densidade de corrente versus potência de trafo 16 Jul. 2023 22:09 #1

Saudações mestres!
Para se calcular a seção dos condutores de transformadores de baixa tensão monofásicos usa-se as tabelas abaixo para estabelecer a densidade de corrente dos fios do primário e secundário.
Ocorre que estas tabelas são divergentes em seus valores DC e faixas de potências e até antagônicas entre si. Em algumas a densidade de corrente deve aumentar à medida que a potência diminui, enquanto que em outras a densidade de corrente deve aumentar à medida que a potência aumenta.
Alguns dizem que à medida que a potência aumenta a massa do trafo aumenta, e massa maior significa maior dificuldade na dissipação de calor, mas não encontrei fundamentação teórica para isto.
Tenho buscado exaustivamente a teoria que explique esta relação densidade de corrente versus potência, sem sucesso.
Alguém poderia me ajudar explicando ou indicando literatura que realmente explique e fundamente a teoria desta relação?
DC = Densidade de Corrente = A/mm2.

Tb1_2023-07-16.jpg

Tb2_2023-07-16.jpg

Tb3_2023-07-16.jpg

Tb5_2023-07-16.jpg

Tb6_2023-07-16.jpg

Relação densidade de corrente versus potência de trafo 17 Jul. 2023 22:25 #2

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8005
  • Agradecimentos 3177
Google e vai encontrar por exemplo:

Transformer and Inductor Design Handbook Fourth Edition

Transformer Design Principles Second Edition By Robert M Del Vecchio and Bertrand Poulin and Pierre T Feghali and Dilipkumar M Shah and Rajendra Ahuja
Os seguintes utilizadores Agradeceram: LallusOn

Relação densidade de corrente versus potência de trafo 19 Jul. 2023 02:26 #3

Grato!
Excelentes livros! Apesar disto não encontrei as informações.
Mesmo assim fico agradecido!

Relação densidade de corrente versus potência de trafo 20 Jul. 2023 00:47 #4

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8005
  • Agradecimentos 3177
A "resposta" que pretende só a poderá encontrar junto de quem publicou essas tabelas.

Entretanto se desejar pode ver na página 235 (7.15) do primeiro livro um exemplo passo a passo do calculo de transformador incluindo da densidade de corrente e do tipo de fio AWG.

Assim vai perceber os diferentes parâmetros e como se relacionam.

Note ainda que na prática se podem utilizar tabelas, gráficos, etc.
Mas estas simplificações devem ser coerentes com os materiais , formas, temperaturas , rendimentos , etc .

Pesquisar Esquemas | Dicas Defeito | Equivalência Componentes | Modelo v Chassis | Service Mode |
Enviar Esquema