Olá amigos

Resolvi postar esta avaria seguida de solução para ajudar quem precisar, pois esta peça de substituição ainda custa 73 euros com 25% de desconto.

Este comando de relé é usado para controlar bombas de tirar água em furos artesianos. Acontece que o meu, há dias começou a piscar o display "UI.3" (tipo sintoma de condensador pifado) o que causava um ON/OFF repetido no contactor.

Desmontei e verifiquei os condensadores e pareciam bons. Depois verifiquei a alimentação ao transformador e estava boa. Este transformador tem 2 saidas AC de aprox 15V AC e cada uma tem uma ponta retificadora.
Foi aqui na saida das pontes que encontrei o problema, numa delas a saida era cerca de 15V DC e na outra cerca de 18V DC, quando a entrada em AC nas duas era semelhante.
Foi no sabado tentar comprar uma nova ponte smd MB6S, mas só por encomenda. Acabei por comprar um novo e ja em novo modelo 452-PROBD21P, ou seja com ligações a irem a diferente locais do anterior. Mas ha um doc que ajuda na mudança.

Hoje arranjei a dita ponte soldeia-a no local e voilá o controlador está reparado. Alguem precisa ? :)

Deixo algumas fotos


IMG_20230104_194021.jpg


IMG_20230105_191724.jpg


IMG_20230105_191919.jpg


IMG_20230106_142043.jpg



saudações