TÓPICO: Ar Condicionado LG A3UN216FAO - Error 2

Ar Condicionado LG A3UN216FAO - Error 2 21 Ago. 2020 00:43 #1

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
Conforme um meu tópico anterior a minha experiência com ar condicionado é nula, estou na fase de aprendizagem.

Comprei este ar condicionado usado, é um inverter com 3 splits 24000 BTUs, nada funcionava.

1. Um dos splits tinha um díodo em curto, outro o sensor de temperatura. (Resolvido)

2. Unidade exterior não funcionava IC01A Interrompido (resolvido).

3. Erro 5 (problema de comunicação com as unidades interiores). Mau contacto no conector CN-POWER (3). Resolvido.

Já funciona, arrancam as duas unidades, o ventilador exterior funciona.

Ambas as unidades estão interligadas eletricamente mas sem fluido ou pressão nos tubos.

Após algum tempo de funcionamento(ambos os ventiladores interno e externo arrancam) o LED QO1T fica ligado de forma permanente. Quando o LED01Y dá sinal de arranque para o IPM do compressor, a unidade interior apresenta um erro2 e desligam ambas as unidades (Error2=Outdoor temperature thermistor open/short. • Outdoor pipe temperature thermistor open/short). Os sensores de temperatura exteriores estão bons mas, depois de muito procurar verifiquei que o erro tem
tem origem não no termístor mas sim no pressostato(presumo)ligado à saída do compressor no connector CN-PWR. Se este sensor não permitir a condução, o sistema não arranca.
pressostato.jpg

(o sensor high pressure está aberto, o OLP não existe no aparelho)
pressostato_1.jpg

(imagem do pressostato com o ohmimetro a dar aberto)
A minha questão é, se não tenho fluido não tenho pressão e, assim, o sistema não arranca por falta de pressão. Será assim?
O pressostato com pressão atmosférica apresenta resistência infinita, não encontrei literatura que me identifique este pressostato especificamente. Está certo estar aberto sem existir pressão?
Estou com alguma dificuldade em comprar gás R410A para estas experiências. Alguém perto da zona de Lisboa tem uma garrafa de 2Kgs recarregável que me venda? Apenas encontro botijas de 11Kgs, ora, apenas preciso de uma pequena quantidade não estou a pensar dedicar-me aos ares condicionados mas quero resolver os problemas dos meus e dos amigos e, sobretudo, ficar a saber o seu funcionamento tanto na parte elétrica/eletronica como na área dos fluidos. Se alguém me puder dar uma ajuda agradeço.

Já agora, se eu fizer um shunt a simular pressão, o compressor funcionando sem gás rebenta ou aguenta-se uns segundos para testar?

Este tópico não é o mesmo do anterior(LG SN18A) que continua parado porque não arranjei gás para o testar.

Aqui está o manual de serviço, o esquema está na página 115

LG INVERTER A3UN216FA0
Última Edição: 21 Ago. 2020 09:54 por Rui.

Ar Condicionado LG A3UN216FAO - Error 2 21 Ago. 2020 21:52 #2

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
Fiz um shunt anulando o sensor de pressão e o compressor funciona sem problema.
Agora falta, fazer vácuo e meter liquido refrigerante.