TÓPICO: Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona.

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 02 Ago. 2020 22:58 #1

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
Agora é a minha vez de pedir ajuda,

O compressor deixou de funcionar no exterior e, ao fim de alguns minutos, a unidade interior dá erro 6 (excesso de consumo do compressor segundo o manual... Error DC consumo alto).

Como na 6ª feira pouco sabia sobre o funcionamento de refrigeração e ar condicionado, passei o fim de semana a estudar e aprender, por isso, ainda não sei muito.

O que medi e testei:
1. A unidade exterior é alimentada recebendo sinal da unidade interior.
1.1 Todas as interligações, cabos e conectores estão em bom estado.
1.2 O ventilador funciona corretamente, o condensador de arranque do ventilador está bom.
2. Existe comunicação entre as duas unidades(interior e exterior), os sensores de temperatura estão todos a funcionar, tanto no interior como no exterior dando o erro correto se desativados o que prova que a comunicação entre as duas unidades está a ser feita.
3. Os enrolamentos do compressor têm todos a resistência(entre 1 e 2 ohms) que o fabricante refere. Chega tensão aos pinos do compressor.
4. A placa de controlo exterior (AS-W186TGH1) tem, aparentemente, todas as tensões de funcionamento certas, o IGBT está bom (por acaso tinha aqui um e testei)
5. A resistência entre os pinos do IPM(U,V,W) e o N ou P é superior a 1 MOhm
(certo segundo o manual)
6. O IPM tem tensão na saída para o compressor e nenhuma interrupção nas ligações.
7. O erro 6 aparece na unidade interior ao fim de +/-10 minutos ligado, o led da unidade exterior não indica nenhum erro, durante o período até o erro aparecer, o ventilador interior e exterior funcionam normalmente .

Ainda não medi a pressão do gás mas esta semana já devo ter manómetros que me permitam verificar, não sei se pode provocar este tipo de problema(julgo que sim, não tendo gás, por exemplo, o compressor estará a solicitar um consumo maior excedendo o máximo permitido pelo IPM... estou a supor, não tenho a certeza que o IPM possa fazer este bloqueio).

Alguém entendido nesta área pode dar uma ajuda?
Grato pela atenção!!!!

Antes de ir estudar e tentar reparar, meti o manual e esquema no site


LG S18AN
Última Edição: 03 Ago. 2020 12:18 por Rui.

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 03 Ago. 2020 23:34 #2

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
Nos modelos mais recentes, o erro 6 agora aparece como erro 21.

Não há ninguém que trabalhe em ar condicionado frequentando o site?

pasrece que vou ter de meter aqui um curso de ar condicionado :)
Os seguintes utilizadores Agradeceram: Electrohd

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 04 Ago. 2020 22:05 #3

  • M.C.Silva
  • Avatar de M.C.Silva
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 14 anos
  • pt  
  • Mensagens: 97
  • Agradecimentos 15
Boa noite, Rui.
Pela sua descrição esse AC deveria funcionar bem… !.
Mas sim, pode ter falta de freon, presumo R32 ou R410, e o consumo do compressor fica sempre abaixo do mínimo programado e desencadeia o erro. Isto para que o mesmo na falta do freon não envie/comprima o óleo do cárter para a tubagem, e já era um compressor !.
Veja se quando/enquanto o AC funciona se no evaporador há o aparecimento de uma fina camada de gelo na tubagem, se sim, pode ter freon suficiente, se não, peça ajuda a uns manómetros + freon + anular a fuga …!.
Ou o termístor que faz a leitura da temperatura na carcaça do compressor estar com valor alterado, ensaie afastar o termístor do compressor e veja o resultado.
Veja o que consegue.

Cumprimentos

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 04 Ago. 2020 22:16 #4

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
O compressor nem sequer arranca, assim, não pode fazer frio e não posso verificar nada no interior (apenas que o ventilador e comandos funcionam). Uma vez que é inverter, apenas consigo verificar que existe sinal da placa controladora para o compressor.
Leva gás R410A, já comprei uns manometros de pressão que devem chegar ainda esta semana (nunca tinha mexido neste tipo de equipamentos exceto em pequenas coisas, não nos circuitos de refrigeração porque nem sabia como funcionavam).
Este AC é inverter não tem o termistor no topo do compressor, a placa do inverter controla a corrente e, se existir consumo excessivo, a placa desliga não entrando o compressor em excesso de temperatura. Na saída do compressor para a serpentina, tem uma NTC que controla a temperatura do compressor, está a funcionar porque,. se a desligar aparece-me o erro na placa.

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 05 Ago. 2020 13:51 #5

  • M.C.Silva
  • Avatar de M.C.Silva
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 14 anos
  • pt  
  • Mensagens: 97
  • Agradecimentos 15
Diz: O compressor deixou de funcionar no exterior; desculpe não percebi !.
Quando liga o AC o compressor não têm qualquer vibração não aquece nada ?!.
A unidade exterior é alimentada recebendo sinal da unidade interior = O ventilador funciona corretamente = o ventilador interior e exterior funcionam normalmente; posso pensar que o IPM pode não estar a enviar tensão para o compressor !.
Uma vez que é inverter; compressor recebe mais Tensão/Corrente varia rotação compressão conforme temperatura regulada pedida, não é isso !.
Compreendo que bom bom era à profissional, saber o valor de todos os termístores dessa unidade, o que não sei.
Veja se desligar um de cada vez o erro é o mesmo 6 (ou 21) e aparece antes dos 10min minutos.
Na saída do compressor para a serpentina, tem uma NTC que controla a temperatura do compressor; sim, têm de ser controlada a temperatura do freon + compressor: para agora pouco interessa pois o compressor está frio, mas valor alterado da sonda pode indicar ao processador que o mesmo está muito quente.
PS: Por aqui, Exploded View Outdoor Unit, tentei perceber se existe no seu AC um pressostato de alta, e que não existe parece-me, porque o IPM controla o mesmo pela sensibilidade de esforço/consumo.

Peço desculpa se pelo exposto não consigo indicar uma referência de avaria acertiva.

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 05 Ago. 2020 14:08 #6

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
Não peça desculpa eu e que agradeço a disponibilidade na informação e, como não domino esta área, expressei-me mal.

Eu é que agradeço a disponibilidade, já tenho aqui informação que os medidores de pressão chegam na sexta feira, depois retorno com o resultado. Tenho aqui informação de que a pasta térmica do IPM, IGBT e retificadores da placa de controlo na unidade exterior podem dar um erro deste tipo.
Meti pasta térmica nova e o problema é idêntico.

Em relação a todos os sensores, verifiquei um a um, e aparece de imediato o erro referente a de cada um a dos sensores não aparecendo o erro 6(21) porque o sistema fica de imediato parado com o erro do sensor.

:) Tinha logo de começar com um "berbicacho".

Obrigado pela ajuda!!!

Aqui fica a imagem da placa de controlo do inverter

placa-inverter-lg.jpg
Última Edição: 05 Ago. 2020 14:21 por Rui.

Ar condicionado Inverter LG S18AN, compressor não funciona. 06 Ago. 2020 21:43 #7

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
Hoje chegaram os manómetros de pressão (manifold) e a pressão do R410A é de 250PSI isto sem o compressor arrancar a uma temperatura de 28,3ºC.

Não me parece que seja a pressão a impedir que a placa do inverter arranque com o compressor.
Alguma sugestão para este erro e para não arrancar?