Boa noite,

vou usar dois relés G3MB-202P que vao controlar um motor com 200 watts e 230 volts de voltagem.

Para proteger os relés estou pensando em usar um snubber rc para os dois reles.
como é calculo o snubber rc para os reles ?
como é que ligo o snubber rc para proteger os dois reles ?
Última Edição: 24 Ago. 2019 18:20 por pedroborges.

duvida em snubber RC 25 Ago. 2019 16:30 #2

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
snubber.jpg


1. Determinar a corrente máxima que o switch/rele vai comutar.

2. Calcular o valor mínimo para o resistor/resistência para o circuito RC, dividindo a tensão através do interruptor pela corrente nominal máxima U/Imax.

Neste caso, P=UI, I= 200/230= 0,86A, por uma questão de segurança max. 2A. Assim, R=230/2=115 Ohm (mínimo)

3. Determinar a frequência de comutação, em switches por segundo. Por exemplo, suponha que o switch mude de estado 50 vezes por segundo ou 50 Hz. No caso de ligar ocasionalmente, o valor será 1 Hz

4. Calcular o inverso da multiplicação da frequência pelo valor ao quadrado da tensão.

Por exemplo, dada uma frequência de 50 Hz e uma tensão de 220 volts, a equação será:

C= 1/ U^2*F
Em que
U=tensão
F=Frequência
C = 1 / (220^2)*50 = 0,000000413 F = 413nF

Neste caso teremos (230V 1Hz)

C=1/ 230^2*1 =0,000018904 F =18,9 µF

Nota: Deve ser calculado com o valor de pico e não com a tensão nominal como os cálculos apresentados
Última Edição: 25 Ago. 2019 16:48 por Rui.

duvida em snubber RC 25 Ago. 2019 17:22 #3

Obrigado, O Rele no maximo vai comutar 2A

a tensão maxima no rele vai ser de 264 V

nao encontrei no datasheet do rele o valor da frequencia de comutação

R=U/I = 264/2= 132 ohms

com que valor devo entrar no valor da frequencia de comutação ?

entao a resistencia seria de 132 ohms ?

na formula do calculo para o condensador o valor da tensão é valor que esta a ser alimentado que é 230 volts , ou é o valor de pico da tensão que o rele aguenta ?

como é que calculo os watts que a resistência precisa de ter ?

como é que faço o resto dos calculos para o meu caso ?
Última Edição: 25 Ago. 2019 17:31 por pedroborges.

duvida em snubber RC 25 Ago. 2019 20:05 #4

  • Rui
  • Avatar de Rui
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 17 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 6410
  • Agradecimentos 1559
A frequência de comutação e o número de vezes que ele vai atuar por segundo, se for para ligar e desligar acima de 1 segundo, considera-se 1 Hz. Por defeito até 10A uso quase sempre estes valores.
R: 29 a 100R/1W
C: 10 a 100nF/600V
O objetivo é suprimir o pico, por isso, estes valores não são críticos.

duvida em snubber RC 25 Ago. 2019 20:24 #5

obrigado, e se for menos que 1 segundo que valor se utiliza ?

nos dois reles liga um fio que leva 230 volts, posso ligar o snubber em serie no fio que leva os 230 volts para os reles ? assim protegendo os reles ?

mas diz-me como devo calcular se faz favor.

no calculo do condensador devo entrar com que valor de tensao de pico ?
Última Edição: 25 Ago. 2019 20:26 por pedroborges.

duvida em snubber RC 25 Ago. 2019 20:52 #6

Mas para uma situação em que o rele no máximo aguenta 2A e outra situação em que o rele no máximo aguenta 10A os valores vão ser diferentes tanto da resistência como do condensador, digo eu

mas por exemplo Para um rele de 10 A da 23 ohm a resistência

R=U/I=230/10=23 Ohm
Última Edição: 25 Ago. 2019 21:09 por pedroborges.

duvida em snubber RC 06 Set. 2019 12:13 #7

Estou com este problema.
Liguei o condensador cerâmico em série com a fase dos reles, a entrada do condensador tenho os 230 volts ac, mas a saída só me está a dar 15 Volts Ac quando devia estar a dar 230 volts ac
Última Edição: 06 Set. 2019 12:15 por pedroborges.

duvida em snubber RC 06 Set. 2019 22:03 #8

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8005
  • Agradecimentos 3177
pedroborges escreveu:
Mas para uma situação em que o rele no máximo aguenta 2A e outra situação em que o rele no máximo aguenta 10A os valores vão ser diferentes tanto da resistência como do condensador, digo eu

mas por exemplo Para um rele de 10 A da 23 ohm a resistência

R=U/I=230/10=23 Ohm


Se o circuito for usado em condições diferentes deve usar os valores correspondentes às piores condições.

duvida em snubber RC 06 Set. 2019 22:06 #9

  • zurca1599
  • Avatar de zurca1599
  • DESLIGADO
  • membro há mais de 15 anos top5 em número de mensagens
  • pt  
  • Mensagens: 8005
  • Agradecimentos 3177
pedroborges escreveu:
Estou com este problema.
Liguei o condensador cerâmico em série com a fase dos reles, a entrada do condensador tenho os 230 volts ac, mas a saída só me está a dar 15 Volts Ac quando devia estar a dar 230 volts ac

Não se percebe bem que ligação está a fazer.
Note que o circuito RC deve ser ligado nos terminais de contactos do relé.

duvida em snubber RC 07 Set. 2019 08:20 #10

obrigado, Eu liguei o condensador em série com os 230 volts que alimenta o rele , só que na saída do condensador tenho 15 VAC em vez de ter 230 VAC, devia ter 230 Volts, e não tenho.
Última Edição: 07 Set. 2019 08:21 por pedroborges.